工地临时电缆如何敷设
问题3 工地临时电缆如何敷设?

问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?

答:严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。

穿管敷设要注意什么?

在什么情况下采用?


电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。

1、穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。

2、电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井;

3、电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。

4、穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

排管敷设要注意什么?

在什么情况下采用?

排管敷设主要用于线路较多,路由比较集中的区域,相对来说,放管比较方便,且更节省材料。

问题1 室外排管敷设电缆,是一排管,一电缆,还是多电缆可共一排管?

答:每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。详见GB50217-2007P325.4.4。

问题2 排管敷设深度不够,怎么办?

问题补充:在不到1m厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有70、80公分厚,井深都达到1.3米?

答:如在没有车辆通行的区域,埋深不小于0.5m(电缆规范要求0.5m,民规要求是0.7m,这里以电缆规范为准)。如果有较多车辆通行,则可以在排管上加保护板。或者改用厚壁钢管敷设或采用电缆沟。如果地下室顶板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要顶板降板的,不过这个意义不大,因为电缆井的排水问题很难解决,也很少有人重视。

问题3 强电排管与弱电管,敷设问题?

问题补充:有一个厂区的外线,有十几根低压强电电缆,另外还有弱电(电视、电话、网络)电缆,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设。可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的,那么强电管与弱电管能排在一直吗?

答:尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施。可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等。

问题4 室外电缆混凝土排管敷设?

问题补充:在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:

1、由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,

不知有何合理解决方案?

2、关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。

3、人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。

4、是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。

5、此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。

答:1、可以根据需要设计非标井;

2、井孔内的排水,如果有条件设置排水泵的,应设置排水泵,如果没有办法设置排水泵的,在集水坑底部设置溢水孔,不要用混凝土封死,让水自然渗透也可以,不过要看当地的地下水水位的;

3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考虑的;

4、个人认为,小市政的配电没有必要按照图集要求去做井,非标即可;

5、混凝土排管没有做过,但请参考GB50217-2007P325.4.6条关于使用排管的注意事项要求。

电缆沟敷设要注意什么?

在什么情况下采用?

电缆沟敷设要注意,不同电压等级的电缆要分不同的支架设置,电缆沟本身要注意排水措施。并考虑防止老鼠等小动物进入的措施。